Hallo,
ich möchte über den IOW24 Finder SERIE 36 PRINTRELAIS 5 VDC ansteuern. Dazu gehe ich von einem Port des IOW an ein 74HCT240, hin zu einem ULN2803L (funktionsgleich dem ULN2803A) über das ich dann an das Relais möchte.
Die Schaltung ist aufgebaut wie im Bild zu sehen.
Das Problem ist, dass alles bis zum ULN2803L wie gewünscht funktioniert.
IOW-Pin auf LOW -> 5V am Eingang des ULN2803L
IOW-Pin auf HIGH -> 0V am Eingang des ULN2803L
Somit ist am Inverter alles einwandfrei bis zum Eingang des ULN2803L.
Das Problem:
Am respektive Ausgang des ULN2803 erhalte ich lediglich eine Spannung von max. 0,69V und nicht die benötigten 5V für das Relais.
Woran liegts?
Relaissteuerung über IOW24 an 74HCT240, hin zu ULN2803L
Moderator: Guido Körber
Relaissteuerung über IOW24 an 74HCT240, hin zu ULN2803L
- Attachments
-
- relaisschaltung.jpg (37.4 KiB) Viewed 6454 times
-
- Site Admin
- Posts: 2856
- Joined: Tue Nov 25, 2003 10:25 pm
- Location: Germany/Berlin
- Contact:
Re: Relaissteuerung über IOW24 an 74HCT240, hin zu ULN2803L
Dann funktioniert doch alles bestens, der ULN2803 ist ein Low-Side Driver, zieht also gegen Masse. Also das andere Ende der Relaisspule gegen die Relais-Versorgungsspannung legen und den Common-Anschluß des ULN ebenfalls, der führt die Freilaufdioden zurück.smatei wrote:Das Problem:
Am respektive Ausgang des ULN2803 erhalte ich lediglich eine Spannung von max. 0,69V und nicht die benötigten 5V für das Relais.
Re: Relaissteuerung über IOW24 an 74HCT240, hin zu ULN2803L
Gesagt getan und es hat sich ein neuer Schaltplan ergeben. (siehe Anhang)
Das neue Problem: Es kommen nur 0,06V - 0,08V durch.
Was nun?
Das neue Problem: Es kommen nur 0,06V - 0,08V durch.
Was nun?
- Attachments
-
- relaisschaltung.jpg (45.88 KiB) Viewed 6425 times
Re: Relaissteuerung über IOW24 an 74HCT240, hin zu ULN2803L
Immer noch falsch. Ich hab dir doch im Microcontroller Forum schon geschrieben, wie du das anschließen musst. Du brauchst eine Versorgungsspannung von 5V nochmal extra für die Relais. Der Strom aus dem USB wird dafür nicht ausreichen, denn jedes Relais braucht schon mal über 70mA. An diese Spannung müssen die Relais, nicht an Masse.
Gruß SupaChris
Re: Relaissteuerung über IOW24 an 74HCT240, hin zu ULN2803L
Soo.... VCC darf nicht die 5V aus dem USB sein, weil das sonst bei 8 Relais zuviel Strom ist. GND vom USB und GND der Relais-Stromversorgung müssen verbunden sein.
- Attachments
-
- IOW_Relais.png (9.08 KiB) Viewed 6420 times
Gruß SupaChris
Re: Relaissteuerung über IOW24 an 74HCT240, hin zu ULN2803L
Also nochmal eine zusätzliche 5V Stromversorgung, beispielsweise durch ein Netzeil?
Ich kann nicht die 5V abgreifen, die vom USB kommen und dann zum IOW (IOW-Experimentier-Kit) führen?
Ich kann nicht die 5V abgreifen, die vom USB kommen und dann zum IOW (IOW-Experimentier-Kit) führen?
Re: Relaissteuerung über IOW24 an 74HCT240, hin zu ULN2803L
Habe nun das Relais nach den Vorgaben von supachris angeschlossen (hängt immer noch an den 5V der IOW-Experimentierplatine), nur wird lediglich beim einstecken des IOW in USB das Relais vermutlich angezogen (klack) und beim rausziehen fällt es wohl wieder ab (klack).
Durch das all-in-one kriege ich es jedoch nicht geschaltet!?!
Durch das all-in-one kriege ich es jedoch nicht geschaltet!?!
-
- Site Admin
- Posts: 2856
- Joined: Tue Nov 25, 2003 10:25 pm
- Location: Germany/Berlin
- Contact:
Re: Relaissteuerung über IOW24 an 74HCT240, hin zu ULN2803L
Wenn die Relais direkt beim Anlegen der Versorgungsspannung anziehen, dann liegt wohl ein Fehler in der Schaltung vor.