Moin, ich möchte 3 Potis an das JW 24 A 10 L Modul anschließen.Der GND Anschluß ist klar, aber wo müssen die anderen 2 Kabel jeweils angeschlossen werden.REF 0 und CH 0 , REF 1 und CH 1 , REF 2 und CH 2.Welche Funktion haben REF und CH,wo kommt das Kabel vom Schleifer dran.Ich muß damit die Achsen Z - Y - X steuern.Sorry das ich so blöde Fragen stelle,aber von der Materie habe ich Null Plan.Vielleicht kann mir da mal jemand weiterhelfen.Löten kann ich,grins.
Gruß Veterano
Potis anschließen - JW24A10L
Moderator: Guido Körber
-
- Site Admin
- Posts: 2856
- Joined: Tue Nov 25, 2003 10:25 pm
- Location: Germany/Berlin
- Contact:
Re: Potis anschließen - JW24A10L
Ref ist das positive Ende auf dem Potenzial bei dem der A/D Wandler den Maximalwert erkannt, kommt also an ein Ende des Potis
CHx ist der eigentliche Eingang, kommt also an den Schleifer und die Nummerierung ist in alphabetischer Reihenfolge der Kanäle.
CHx ist der eigentliche Eingang, kommt also an den Schleifer und die Nummerierung ist in alphabetischer Reihenfolge der Kanäle.
Re: Potis anschließen - JW24A10L
Vielen Dank
Gruß Veterano
Gruß Veterano