Hallo zusammen,
ich verwende die IO-Warrior mit dem IOW-Socketserver (IOWSS) in meiner Haussteuerung,
ich kann nur sagen die DLL läuft über Monate stabil ...
habe gerade mal nach gesehen 898383 IOW-Zugriffe in 1835450 Sekunden (~21 Tage) ...
Das Problem was Du hast, mehrere Thread lesen den ...
Search found 366 matches
- Sat Feb 09, 2013 3:29 am
- Forum: IO-Warrior Deutsch
- Topic: Stack des Warrios leeren?
- Replies: 53
- Views: 48729
- Thu Dec 06, 2012 12:25 am
- Forum: KeyWarrior Deutsch
- Topic: welcher KeyWarrior ist der richtige
- Replies: 13
- Views: 31317
Re: welcher KeyWarrior ist der richtige
Hallo Herr Görber,
deshalb gibt es die Commander Variante, die den Typing Mode kennt in dem jede Zeichentaste von einem Key-Up gefolgt ist.
Der hat doch aber nicht die 3 x 62 x 8 Zeichen, sondern nur ein Zeichen pro Taste bzw 48 Makros mit je 31-Zeichen und nur innerhalb der Macros kann ich ...
deshalb gibt es die Commander Variante, die den Typing Mode kennt in dem jede Zeichentaste von einem Key-Up gefolgt ist.
Der hat doch aber nicht die 3 x 62 x 8 Zeichen, sondern nur ein Zeichen pro Taste bzw 48 Makros mit je 31-Zeichen und nur innerhalb der Macros kann ich ...
- Thu Dec 06, 2012 12:07 am
- Forum: KeyWarrior Deutsch
- Topic: welcher KeyWarrior ist der richtige
- Replies: 13
- Views: 31317
Re: welcher KeyWarrior ist der richtige
Hallo Herr Görber,
ich habe eine Möglichkeit dennoch gefunden, um z.B. folgende Zeichenfolge "/444" mit dem KW8OP zu erzeugen :-)
Funktioniert aber nur mit angeschaltetem NUM-Block
Sequenz = $54, $5C, $21, $5C, $00, $00, $00, $00
Das mit den gedrückten Tasten die innerhalb einer Sequenz auch ...
ich habe eine Möglichkeit dennoch gefunden, um z.B. folgende Zeichenfolge "/444" mit dem KW8OP zu erzeugen :-)
Funktioniert aber nur mit angeschaltetem NUM-Block
Sequenz = $54, $5C, $21, $5C, $00, $00, $00, $00
Das mit den gedrückten Tasten die innerhalb einer Sequenz auch ...
- Tue Dec 04, 2012 7:35 pm
- Forum: KeyWarrior Deutsch
- Topic: welcher KeyWarrior ist der richtige
- Replies: 13
- Views: 31317
Re: welcher KeyWarrior ist der richtige
Hallo zusammen,
heute ist mein benötigter 24C16 angekommen ... (download) aus dem Programm (TableEditor) funktioniert nun auch ...
im Speicher steht:
column0:
db $54, $21, $21, $27, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00 ...
heute ist mein benötigter 24C16 angekommen ... (download) aus dem Programm (TableEditor) funktioniert nun auch ...
im Speicher steht:
column0:
db $54, $21, $21, $27, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00 ...
- Fri Nov 30, 2012 1:19 am
- Forum: KeyWarrior Deutsch
- Topic: welcher KeyWarrior ist der richtige
- Replies: 13
- Views: 31317
Re: welcher KeyWarrior ist der richtige
Hallo
habe gleich nach dem der Key Warrior angekommen ist ein Testbord aufgebaut ...
CIMG9595x.jpg
CIMG9596x.jpg
Schaltung wurde auch auf Anhieb von WIN erkannt, konnte bislang aber nur die LED-Funktionen testen ... EEPROM ist noch nicht das richtige.
Da ich kein 24C16 zur Hand hatte habe ...
habe gleich nach dem der Key Warrior angekommen ist ein Testbord aufgebaut ...
CIMG9595x.jpg
CIMG9596x.jpg
Schaltung wurde auch auf Anhieb von WIN erkannt, konnte bislang aber nur die LED-Funktionen testen ... EEPROM ist noch nicht das richtige.
Da ich kein 24C16 zur Hand hatte habe ...
- Sat Nov 17, 2012 1:17 am
- Forum: KeyWarrior Deutsch
- Topic: welcher KeyWarrior ist der richtige
- Replies: 13
- Views: 31317
Re: welcher KeyWarrior ist der richtige
Hallo Herr Körber,
also doch der KW8OP-MOD ... ?!
weil Sie erst geschrieben haben :
Nö. Der KW8OP bedient 64 Tasten, alle mit bis zu 8 Keycodes.
Das hört sich doch sehr gut an :-)
64 Tasten, frei belegbar, wenn zwei davon mit FN belegt werden stehen drei Ebenen zur Verfügung.
erschließt ...
also doch der KW8OP-MOD ... ?!
weil Sie erst geschrieben haben :
Nö. Der KW8OP bedient 64 Tasten, alle mit bis zu 8 Keycodes.
Das hört sich doch sehr gut an :-)
64 Tasten, frei belegbar, wenn zwei davon mit FN belegt werden stehen drei Ebenen zur Verfügung.
erschließt ...
- Fri Nov 16, 2012 10:41 pm
- Forum: KeyWarrior Deutsch
- Topic: welcher KeyWarrior ist der richtige
- Replies: 13
- Views: 31317
Re: welcher KeyWarrior ist der richtige
Hallo Herr Körber,
die Vielfalt an KeyWarriors verwirrt mich doch ein wenig ...
möchte eine KeyWarrior für meine CNC-Fräse nutzen ... und Tasten dafür mehrfach über FN-Tasten belegen ...
z.B. Taste(POS-1)
[Normal-Funktion] = (gehe zu)
[1. Funktion] = (merke Position)
[2. Funktion] = (übernehme ...
die Vielfalt an KeyWarriors verwirrt mich doch ein wenig ...
möchte eine KeyWarrior für meine CNC-Fräse nutzen ... und Tasten dafür mehrfach über FN-Tasten belegen ...
z.B. Taste(POS-1)
[Normal-Funktion] = (gehe zu)
[1. Funktion] = (merke Position)
[2. Funktion] = (übernehme ...
- Fri Nov 16, 2012 6:57 pm
- Forum: KeyWarrior Deutsch
- Topic: welcher KeyWarrior ist der richtige
- Replies: 13
- Views: 31317
Re: welcher KeyWarrior ist der richtige
Hallo
habe gerade mal das Datenblatt zu den KeyWarriors angesehen ... sehe ich das richtig ...
der KW8OP-MOD verwaltet 64 Tasten davon 48 als Tastatur-Matrix und 16 für Telefon-Matrix ...
aber wo sind die 2 FN-Tasten ?
48 Tasten mit je 8 Zeichen, habe ich mit den zwei FN-Tasten je zwei extra ...
habe gerade mal das Datenblatt zu den KeyWarriors angesehen ... sehe ich das richtig ...
der KW8OP-MOD verwaltet 64 Tasten davon 48 als Tastatur-Matrix und 16 für Telefon-Matrix ...
aber wo sind die 2 FN-Tasten ?
48 Tasten mit je 8 Zeichen, habe ich mit den zwei FN-Tasten je zwei extra ...
- Mon Nov 05, 2012 1:21 pm
- Forum: KeyWarrior Deutsch
- Topic: welcher KeyWarrior ist der richtige
- Replies: 13
- Views: 31317
welcher KeyWarrior ist der richtige
Hallo zusammen
möchte für eine CNC-Maschine ein Key-Panel bauen ...
Die Steuersoftware kann mit Tastatur-Sequenzen zusätzlich bedient werden z.B. "/101" oder "F5/403"
eine Matrix von 8x8 sollte reichen (64 - Tasten) ...
Die "Tastatur-Sequenzen" pro Taste müssten von mir jederzeit änderbar sein ...
möchte für eine CNC-Maschine ein Key-Panel bauen ...
Die Steuersoftware kann mit Tastatur-Sequenzen zusätzlich bedient werden z.B. "/101" oder "F5/403"
eine Matrix von 8x8 sollte reichen (64 - Tasten) ...
Die "Tastatur-Sequenzen" pro Taste müssten von mir jederzeit änderbar sein ...
- Thu Oct 11, 2012 3:56 pm
- Forum: IO-Warrior Deutsch
- Topic: Zugriff aus mehreren Thraeds
- Replies: 4
- Views: 9390
Re: Zugriff aus mehreren Thraeds
oder man verwendet den IOW-Socket-Server (IOWSS) ... (Vorsicht Werbung in eigener Sache)
Gruss Ralf
Gruss Ralf
- Wed Sep 19, 2012 7:38 pm
- Forum: IO-Warrior Deutsch
- Topic: high/low
- Replies: 16
- Views: 23888
Re: high/low
@unknown-person
testet eure Schaltung mit dem Test-Programm ALL-IN-ONE, dann wisst Ihr wo der Fehler liegt ...
Gruss Ralf
testet eure Schaltung mit dem Test-Programm ALL-IN-ONE, dann wisst Ihr wo der Fehler liegt ...
Gruss Ralf
- Mon Jul 23, 2012 6:01 pm
- Forum: IO-Warrior Deutsch
- Topic: VBA Beispiel
- Replies: 14
- Views: 17869
Re: VBA Beispiel
@higa
Ich bin, wie du merkst, nicht gerade der VBA - Hirsch. Deshalb suche ich ein Beispiel zum anpassen.
ich könnte Dir da den IOWSocketServer anbieten :-) ... ist auf jeden Fall Stress freier.
Du musst nur eine Socketverbindung über VB zum Server aufbauen, danach kannst du mit einfachen Text ...
Ich bin, wie du merkst, nicht gerade der VBA - Hirsch. Deshalb suche ich ein Beispiel zum anpassen.
ich könnte Dir da den IOWSocketServer anbieten :-) ... ist auf jeden Fall Stress freier.
Du musst nur eine Socketverbindung über VB zum Server aufbauen, danach kannst du mit einfachen Text ...
- Sun Jul 22, 2012 11:13 pm
- Forum: IO-Warrior Deutsch
- Topic: VBA Beispiel
- Replies: 14
- Views: 17869
Re: VBA Beispiel
@higa
Gruss Ralf
? ... bitte genauerDabei möchte ich die Anbindung möglichst solide machen und nicht über r.exe gehen
Gruss Ralf
- Wed Jun 13, 2012 6:38 pm
- Forum: IO-Warrior Deutsch
- Topic: IO-Ports Ausgangsstrom
- Replies: 19
- Views: 26570
Re: IO-Ports Ausgangsstrom
@shayantec
das Relais direkt vom Optokoppler + LED parallel zu treiben, wird für den eingebauten Transistor bestimmt zu viel sein.
Die eigentliche Kontroll-LED würde ich eher auf der IOW-Seite im Steuerstromkreis des Optokoppler legen ...
IOW-opto_relais2.JPG
oder nur mit PNP
IOW-opto ...
das Relais direkt vom Optokoppler + LED parallel zu treiben, wird für den eingebauten Transistor bestimmt zu viel sein.
Die eigentliche Kontroll-LED würde ich eher auf der IOW-Seite im Steuerstromkreis des Optokoppler legen ...
IOW-opto_relais2.JPG
oder nur mit PNP
IOW-opto ...
- Tue Jun 12, 2012 4:10 pm
- Forum: IO-Warrior Deutsch
- Topic: IO-Ports Ausgangsstrom
- Replies: 19
- Views: 26570
Re: IO-Ports Ausgangsstrom
@shayantec
Der Optokoppler schaltet gar nicht.
hast Du mal eine normale LED in reihe mit der Optokoppler_LED geschaltet,
sollte wenn am Port (LOW) anliegt ... leuchten , bei mir haben Schaltungen immer solche Kontroll-LEDs ... ein Blick und man weiß was gerade geschaltet wird, ob der Widerstand ...
Der Optokoppler schaltet gar nicht.
hast Du mal eine normale LED in reihe mit der Optokoppler_LED geschaltet,
sollte wenn am Port (LOW) anliegt ... leuchten , bei mir haben Schaltungen immer solche Kontroll-LEDs ... ein Blick und man weiß was gerade geschaltet wird, ob der Widerstand ...