Search found 181 matches

by towaibw
Thu May 03, 2012 10:12 am
Forum: IO-Warrior Deutsch
Topic: Spannung mit IOW24 messen
Replies: 2
Views: 6766

Re: Spannung mit IOW24 messen

Unter Verwendung der Sprache Java würde das mit IOWJ (Achtung: Reklame!) relativ einfach gehen. Eine Klasse für den PCF8591 (I2C 8-Bit A/D Wandler) ist vorhanden und ein Testprogramm (de.wagner_ibw.examples.PCF8591Example) existiert auch. Ich würde die Messwerte in eine csv Datei schreiben, die dann...
by towaibw
Thu May 03, 2012 9:53 am
Forum: IO-Warrior Deutsch
Topic: IOW24: Probleme mit seperater Steuerung der Ports
Replies: 3
Views: 7093

Re: IOW24: Probleme mit seperater Steuerung der Ports

Hallo Pazwindi, die Antworten der "Vorredner" sind vom Prinzip her richtig, aber in deinem Fall nicht relevant. Aus deinem Codebeispiel erkenne ich, dass du die iowj Lib benutzt und die "merkt" sich die Zustände automatisch. Mit der Anweisung dev24.setPort(0, 0xffffffff); setzt d...
by towaibw
Thu Feb 23, 2012 1:38 am
Forum: IO-Warrior Deutsch
Topic: IOW56MOD und LCD
Replies: 15
Views: 14609

Re: IOW56MOD und LCD

http://www.allinone.greinert-dud.de (Achtung, Fremdreklame!)
by towaibw
Thu Feb 23, 2012 1:31 am
Forum: IO-Warrior Deutsch
Topic: IOW56MOD und LCD
Replies: 15
Views: 14609

Re: IOW56MOD und LCD

Sorry, das LCD Beispielprogramm habe ich noch nicht benutzt. Aber es sollte die zwei Dinge bereits für dich tun. Als Alternative bleibt dir noch All-in-One.
by towaibw
Thu Feb 23, 2012 1:22 am
Forum: IO-Warrior Deutsch
Topic: IOW56MOD und LCD
Replies: 15
Views: 14609

Re: IOW56MOD und LCD

Das Display muss noch initialisiert werden. Mehr dazu steht im (LCD-)Datenblatt. Voraussetzumg ist auch, dass man den IOW56 vorher in die LCD Special Mode Function geschaltet hat. Mit dem Testprogramm ALL-in-ONE (suchst du hier im Forum) kannst du schnell überprüfen, ob deine Beschaltung mit dem LCD...
by towaibw
Tue Feb 21, 2012 10:12 pm
Forum: IO-Warrior Deutsch
Topic: Relais schalten mit Java
Replies: 2
Views: 5876

Re: Relais schalten mit Java

Was ist genau das Problem? Im Tutorial (Stichwort "Mehrzweck Ein-/Ausgabe" http://www.wagner-ibw.de/tutorial/de/tu ... html#d4e67) hätte man nachlesen können, wie so etwas funktionieren kann.
by towaibw
Tue Feb 21, 2012 10:03 pm
Forum: IO-Warrior Deutsch
Topic: IO-Warrior mit HTML/HTTP steuern (Reklame für IOWJ)
Replies: 24
Views: 40620

Re: IO-Warrior mit HTML/HTTP steuern (Reklame für IOWJ)

Wer lesen kann. kommt weiter im Leben ;-)

Zitat von http://www.wagner-ibw.de/iowj.html: "Das Archiv codemercs.jar muß im CLASSPATH von Java vorhanden sein."
by towaibw
Wed Nov 23, 2011 3:51 pm
Forum: IO-Warrior Deutsch
Topic: IO-Warrior x64 Library & C#: Programme funktionieren nicht
Replies: 15
Views: 16951

Re: IO-Warrior x64 Library & C#: Programme funktionieren nic

Sorry, ist bei mir leider noch nicht angekommen, dass es bereits eine 64bit Version der dll gibt. Ich nehme somit alles zurück und behaupte das Gegenteil ;-). PS: In meinem Beitrag kann ich keine Anschuldigungen erkennen. Auch erwarte ich Bereich Java keine Unterstützung. Also bitte wieder beruhigen...
by towaibw
Wed Nov 23, 2011 1:11 pm
Forum: IO-Warrior Deutsch
Topic: IO-Warrior x64 Library & C#: Programme funktionieren nicht
Replies: 15
Views: 16951

Re: IO-Warrior x64 Library & C#: Programme funktionieren nic

Wenn ich das hier lese, kommt mir wieder mein Wunsch, eine 64bit iowkit.dll zu haben, in den Sinn. Über meine Probleme zu diesme Thema hatte ich hier im Forum berichtet. Eigentlich macht ein 64-Bit Programm für den IO-Warrior auch keinen großen Sinn. Das 32-Bit Programm sollte Problemlos auf einem 6...
by towaibw
Tue Nov 22, 2011 1:44 am
Forum: IO-Warrior Deutsch
Topic: Anfänger - Auswahl der Programmiersprache
Replies: 3
Views: 5693

Re: Anfänger - Auswahl der Programmiersprache

Hallo UEBE, Christoph hat ja schon einige Kriterien für die Auswahl einer Programmiersprache genannt. Ein weiterer Aspekt könnte sein, wie tief man in die Materie einsteigen möchte und was das primäre Ziel ist: Mit dem IO-Warrior tolle Applikationen bauen oder lieber die Reports beim Vornamen kennen...
by towaibw
Wed Oct 27, 2010 12:07 pm
Forum: IO-Warrior Deutsch
Topic: MCP3421 an IOW40-56
Replies: 8
Views: 8933

Re: MCP3421 an IOW40-56

Hi Thoene, in welcher Programmiersprache brauchst du es denn? Wenn Java eine Option ist, hätte ich das was (Achtung! Reklame): IOWJ. Da gibt es I2C-Unterstützung, ob IOW40 oder IOW56 ist da völlig egal, weil die I2C-Kommunikation komplett "weggekapselt" ist. Bei IOWJ werden die I2C-Chips a...
by towaibw
Sun Sep 26, 2010 6:08 pm
Forum: IO-Warrior Deutsch
Topic: Linux Scripte starten mit IOW40 Inputs
Replies: 18
Views: 14428

Re: Linux Scripte starten mit IOW40 Inputs

Jetzt noch das Script dazu (ich habe das mal mit Cygwin unter Windows simuliert ;-): 1 #!/bin/sh 2 while read LINE; do 3 BIT=`echo $LINE | gawk '{print $1}'` 4 if [ "$BIT" = "L" ]; then 5 echo "Taste gedrückt" 6 else 7 echo "Taste losgelassen" 8 fi 9 done < &q...
by towaibw
Sun Sep 26, 2010 3:32 pm
Forum: IO-Warrior Deutsch
Topic: Linux Scripte starten mit IOW40 Inputs
Replies: 18
Views: 14428

Re: Linux Scripte starten mit IOW40 Inputs

So, erster Aufschlag fertig. Im Gegensatz zum Vorschlag aber mit LSB zuerst (awk Feldindex ist dann die Bitnummer +1). Funktioniert, wenn nur ein IOW angeschlossen ist. Welcher Typ (24, 40 , 56) ist egal. Output von einem IOW40 Starterkit (Taster gedrückt, losgelassen, gedrükt, ...): L H H H H H H H...
by towaibw
Sun Sep 26, 2010 2:01 pm
Forum: IO-Warrior Deutsch
Topic: Linux Scripte starten mit IOW40 Inputs
Replies: 18
Views: 14428

Re: Linux Scripte starten mit IOW40 Inputs

Scripte steuern in der Regel etwas. Du möchtes das aber in Abhängigkeit von den IO-Warrior Pins und ohne Programmierung (außerhalb des Scriptes). Du bräuchtes also ein fertiges Programm, welches Dir über stdout mitteilt, welche Pins gedrückt oder losgelassen wurden. In Deinem Script müßtest Du in e...
by towaibw
Sun Sep 26, 2010 12:26 am
Forum: IO-Warrior Deutsch
Topic: Linux Scripte starten mit IOW40 Inputs
Replies: 18
Views: 14428

Re: Linux Scripte starten mit IOW40 Inputs

Hallo Rüdiger, nativ programmierts Du die Programme für die IO-Warrior unter Linux in C. Java kommt da erst einmal nicht vor. Ein JNI Interface ist in der Lib aber vorhanden, so das Du die IO-Warriors auch mit Javaprogrammen steuern kannst. Möchtest Du Java benutzen und Dir Arbeit sparen, könntest D...