Bitmuster Kanäle ansteuern

Post by Joachim »

Hallo,

ich habe eine fertige 10-fach Relaiskarte gekauft, welche mit dem IOW24 gesteuert wird.

Im Beispielcode VB.net simple IO gibt es eine SUB WriteLED.

Das funktioniert auch super, solange ich nur Kanal 1-8 ansteuere mit einem 8 Bit Muster.

Da ich aber 10 Kanäle habe sollte ich wahrscheinlich ein 10 Bit Muster setzen, allerdings bekomme ich dann eine Fehlermeldung wenn ich zB. WriteLed(256) oder größer 256 wähle.

Bin nicht der Programmierheld, deshalb bitte ich um Verständniss wenn die Frage doof klingt.

Viele Grüße und Danke
Joachim
Guido Körber
Site Admin
Posts: 2879
Joined: Tue Nov 25, 2003 10:25 pm
Location: Germany/Berlin
Contact:

Re: Bitmuster Kanäle ansteuern

Post by Guido Körber »

WriteLED ist nur für das LED Demo geeignet, weil es nur auf den ersten Port schreibt, die anderen auf $FF setzt.

IOWKitEWrite ist die richtige Funktion.
Joachim
Posts: 4
Joined: Fri Jul 03, 2009 11:53 am

Re: Bitmuster Kanäle ansteuern

Post by Joachim »

Hallo,

jetzt verstehe ich das glaube ich:

Meine Karte hat 10 IO's.

Da man pro port nur ein 8 Bit Muster benutzen kann muss ich für die letzten beiden Kanäle einen 2. Port benutzen.

Vielen Dank, werde das mal testen.