Ist ein IoW das richtige für mich ?
ich muss 4 x 12 Leuchte einzelnd schalten können parallel dazu über 2 lichtschranken einen counter zählen und 4 relais ansteuern anziehen und abfallen lassen.
was brauche ich für einen iow und ist es damit möglich ?
Mfg
Rolf
Schaltung - ist ein IoW das richtige für mich
Moderator: Guido Körber
-
- Site Admin
- Posts: 2876
- Joined: Tue Nov 25, 2003 10:25 pm
- Location: Germany/Berlin
- Contact:
Re: Schaltung - ist ein IoW das richtige für mich
Grundsätzlich erst mal ja. Etwas mehr Informationen wären aber hilfreich, z.B. was unter den 4x12 Leuchten zu verstehen ist und was die Zähler denn zu tun haben und wie schnell etc.
Re: Schaltung - ist ein IoW das richtige für mich
Durchgänge durch die lichtschranken im schnit 1 - 2 pro sekunde
Die leuchten will ich via software an uns aus machen können
genauso wie ich die relais anziehn und ablassen will alles kreuz und quer durcheinander über die software gesteuert.
Die leuchten will ich via software an uns aus machen können
genauso wie ich die relais anziehn und ablassen will alles kreuz und quer durcheinander über die software gesteuert.
-
- Site Admin
- Posts: 2876
- Joined: Tue Nov 25, 2003 10:25 pm
- Location: Germany/Berlin
- Contact:
Re: Schaltung - ist ein IoW das richtige für mich
1. Bitte wenigstens bemühen korrekte Rechtschreibung zu verwenden.
2. Das war jetzt genau Null zusätzliche Information.
2. Das war jetzt genau Null zusätzliche Information.
Re: Schaltung - ist ein IoW das richtige für mich
gut ich denke dann sollten diese informationen ausreichen um ein ja oder nein und mir vieleicht nen tip zu welchem typen zu geben
Re: Schaltung - ist ein IoW das richtige für mich
Hierzu kann ich nur eines sagen: Ja, es geht. Man kann mit dem Warrior Leuchten und Relais und Lichtschranken ansteuern. Bei der Angabe "4 x 12 Leuchten" nehme ich mal an, dass es immer 12 Leuchten gemeinsam geschaltet werden sollen und es 4 Gruppen gibt. Wenn dem so ist genügt schon ein IOW24.
Re: Schaltung - ist ein IoW das richtige für mich
Jo machen wir es anders
4 leuchten seperat schalten
4 relais (2x12V und 2x24V)
2 Lichtschranken zum zählen von durchgängen
plus 2 LCD Displays
das geht auch ?
4 leuchten seperat schalten
4 relais (2x12V und 2x24V)
2 Lichtschranken zum zählen von durchgängen
plus 2 LCD Displays
das geht auch ?